facebook  Twitter 
6,497,517


 

법-시행령-시행규칙-행정규칙 목록

상세검색
법-시행령-시행규칙-행정규칙 > 목록

Total 392건 14 페이지
법-시행령-시행규칙-행정규칙 목록
[별표12의2]비점화방폭구조인 전기기기의 성능시험(제25조 관련)   번호구 분내 용1시료성능시험은 대표성을 갖는 시료를 사용하여 실시한다.2시험구성 및 조건각 시험은 시험담당자가 가장 불리하다
세이프넷 02-08 840
[별표12]비점화방폭구조인 전기기기의 성능기준(제25조 관련)   번호구 분내 용1일반사항가. 방폭기기의 분류와 온도등급은 별표6 제1호의 규정에 따른다.나. 방폭기기는 이 표에서 규정한 정상상
세이프넷 02-07 875
【별표 11의7】몰딩(제23조 관련) 1. 접착(Adherence) 가. 연면거리 요건이 충전물로 몰딩된 부품에 있어 제외되는 것은 오염물을 쉽게 제거할 수 있다는데 근거한다. CTI의 측정은 두
세이프넷 02-06 848
【별표 11의6】충전물 및 고체절연물을 통한 연면거리, 절연공간거리 및 이격거리의 측정(제23조 관련) 1. 충전물과 고체절연물을 통한 공간거리와 이격거리 가. 전압은 별표 11 제3호라목2)의
세이프넷 02-03 1187
【별표 11의5】본질안전회로 평가를 위한 불꽃점화시험장치(제23조 관련) 1. 불꽃점화 시험방법 가 원리 피시험 회로를 불꽃점화시험기의 접점에 접속하고 시험조에 시험혼합가스로 채운다. 앞서 설명
세이프넷 02-02 923
【별표 11의4】본질안전회로의 평가(제23조관련) 1. 기본기준 본안회로는 다음의 세 가지 기본기준을 만족해야 한다. 가. 회로는 다른 회로와 적합하게 분리되어 있어야 한다. 나. 본안기기의
세이프넷 02-01 890
【별표 11의3】본질안전방폭구조인 전기기기의 확인시험(제23조관련)번호구 분내 용1다이오드 안전배리어 다이오드안전배리어에 대한 확인시험은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 확인시험은 배리어의 각
세이프넷 01-31 847
【별표 11의2】본질안전방폭구조인 전기기기의 성능시험(제23조관련)  1불꽃점화시험​ 불꽃점화시험은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 불꽃점화시험은 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 불꽃점화시험의
세이프넷 01-26 810
【별표 11】본질안전방폭구조인 전기기기의 성능기준(제23조 관련)​ 번호구 분내 용1본안기기와 본안관련기기의 분류 및 등급 본안기기 및 본안관련기기는 별표 6의 제1호 및 제2호의 규정에 에 따
세이프넷 01-25 823
【별표 10의3】유입방폭구조인 전기기기의 확인시험(제21조 관련)번호구 분내 용1밀봉기기의 확인시험 밀봉기기에 대한 확인시험은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 별표 10의2의 제1호에서 규정되어
세이프넷 01-24 785
【별표 10의2】유입방폭구조인 전기기기의 성능시험(제21조 관련)   번호구 분내 용1밀봉기기의 과압시험 밀봉기기의 과압시험은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 용기에 최대허용보호액 수준까지 보
세이프넷 01-23 744
제1절 통칙   제452조 정의제2절 설비기준 및 성능 등  제453조 설비기준 등  제454조 국소배기장치의 설치.성능  제455조 배출액의 처리​   
세이프넷 01-23 1418
제450조 호흡용보호구의 지급 등제451조 보호복 등의 비치 등​   
세이프넷 01-23 1037
제441조 사용전 점검 등제442조 명칭 등의 게시제443조 관리대상 유해물질의 저장제444조 빈용기 등의 관리제445조 청소제446조 출입의 금지 등제447조 흡연 등의 금지제448조 세척시설 등
세이프넷 01-20 1935
특별관리물질과 관련된 내용입니다.제436조 작업수칙제437조 탱크내작업제438조 사고시의 대피 등제439조 특별관리물질의 취급일지 작성제440조 특별관리물질의 고지​ 
세이프넷 01-20 1447