facebook  Twitter 
6,516,196
안전관리업무관련 참고자료

건설현장 보건관리

페이지 정보

작성자 safenet 작성일14-03-07 09:47 조회10,139회 댓글0건

첨부파일

본문

건설현장 보건관리건설업 보건관리자 선임 의무화

오는 2015년 1월 1일부터 공사금액 800억 원 이상인 건설현장(토목공사는 1000억 원 이상)에 대해서 보건관리자 선임이 의무화 된다.

이번 산업안전보건법 시행령 개정으로 건설현장에서도 근로자에 대한 체계적인 건강관리 및 교육이 이루어질 수 있도록 한 것.

이번 호에는 건설현장 보건관리를 위해 준비해야 하는 화학적 인자 중 산화규소와 콘크리트 분진, 산화철 분진에 대해 알아본다.


 화학적 인자 산화규소

산화규소(SiO2)는 실리콘과 산소로 구성된 광물의 한 종류로 전 세계 대부분의 광물과 토양에서 결정형 또는 비결정형 형태로 발견된다.
 
결정형 산화규소란 산소와 실리콘 원자가 삼차원상으로 일정한 규칙을 가지고 배열된 형태이며, 비결정형 산화규소란 산소와 실리콘 원자가 불규칙적으로 배열된 형태를 말한다.
 
산화규소 분진 중 건강상 유해성이 높은 것은 결정형 산화규소로 결정형 산화규소는 석영, 크리스토발라이트, 트리디마이트와 같은 여러 형태로 발생한다. 이 중 석영은 결정형 산화규소의 가장 흔한 형태이다.
 
벽돌 쌓기, 암석 파쇄, 착암, 콘크리트 보수, 바닥 청소, 연마 등과 같은 건설업 관련 작업에서 산화규소 분진에 노출될 수 있으며 건설현장 보건관리 시 산화규소 분진의 발생 및 노출수준의 저감노력이 필요하며 정기적인 건강진단, 호흡용 보호구 착용 등의 관리가 필요하다.



○● 산화규소 분진의 유해성

실리콘을 함유한 물질이 열에 노출되면 건강 유해성이 높은 결정형 산화규소를 형성할 수 있다.
 
예를 들어 세라믹 섬유 내화벽돌이 1100~1300℃ 이상의 고온에 노출되거나 규조토와 같은 비결정형 산화규소가 800℃ 이상의 온도에 노출되면 크리스토발라이트가 생성된다.
 
결정형 산화규소 분진의 주요 건강장해는 호흡기를 통해 폐에 침입함으로써 규폐증 및 폐암이 유발할 수 있고, 그 외에도 만성 폐쇄성 폐질환, 폐기종, 폐결핵 등의 원인이 된다.

- 규폐증

규폐증은 10 ㎛ 이하의 결정형 산화규소 입자가 흡입되어 폐에 침착될 때 발생한다. 폐조직에 기종이 발달하고 산화규소 입자 주변에 반흔이 생성된다. 기종과 반흔조직이 자라면서 폐에 기형이 초래되어 호흡이 점점 어려워진다.

- 폐암/기관지 암종

1996년에 국제암연구소(IARC)는 석영과 크리스토발라이트에 대해 인체에 암을 발생시키는 충분한 증거가 인정되는 물질인 1류 인체 발암성 물질로 구분하였다. 높은 농도의 산화규소 분진에 노출되어 규폐증이 발생한 경우 폐암의 발생 가능성이 높다.


건설현장에서 산화규소 분진에 노출되는
대표적인 작업


- 모래를 체로 거르고 시멘트와 혼합하는 과정에서 발생하는 모래 중 산화규소 분진 발생

- 석재 절단 및 가공작업 시 발생하는 분진 중 산화규소에 노출

- 아스팔트를 도포하기 전 도포면을 고르는 면처리 작업에서 노출

- 벽돌 쌓기, 암석 파쇄, 착암, 방수작업, 콘크리트 보수, 바닥 청소, 연마, 광산 채광작업 등의 작업에서 노출


○● 건설현장 산화규소 분진 관리 이렇게!

산화규소는 그 형태에 따라 8가지로 분류되어 각각의 노출기준으로 관리되고 있으며, 산화규소 결정체(0.1% 이상)는 발암성 1A 물질이다.

※ 1A : 사람에게 충분한 발암성 증거가 있는 물질

포2-1.JPG


건설현장 산화규소 분진 작업환경 개선대책

(1) 개인 보호구 착용 : 방진마스크 등 적절한 호흡용 보호구를 착용하고, 보관함을 설치하여 오염을 방지함으로써 상시 사용 가능하도록 관리한다.

(2) 작업수칙

- 물을 뿌리는 등 작업장을 충분히 습윤화하여 습식작업으로 실시한다.

- 실내 작업장의 경우 시간당 환기 횟수를 고려한 Top-Down 방식 등 급배기 방식의 전체 환기를 실시한다.

- 작업 시 진공 먼지 제어장치가 장착된 휴대용 석조 톱 등의 장비를 활용한다(그림 1).

(3) 개인위생

- 목욕시설을 갖추어 작업종료 시 몸에 묻은 분진을 깨끗이 씻어내고 작업복을 자주 세탁하여 새로운 옷으로 갈아입도록 한다.

- 산화규소 분진으로 오염된 장소에서는 취식과 흡연을 금해야 한다.

(4) 교육 : 산화규소 분진의 유해성 및 대처방법, 보호구 착용법 등에 대한 교육을 통해 안전한 작업을 유도한다.

포2-2.JPG

☞ 측판은 부분적으로 톱날을 감싸고 있으며, 진공 장치 시스템으로 설계되어 있고 연결되어 있다. 진공 장치 시스템이 측판과 연결되었을 때, 공기가 측판으로 빨려 들어가서 톱날을 통과하여 먼지가 생성될 때 먼지와 실리카를 포집한다.
 
이 시스템은 먼지와 실리카가 있는 곳에서 이들을 포집하여 작업자의 호흡 지역 및 노출 장소에 있는 먼지와 실리카 농도를 감소시킨다. 지속적으로 사용할 때에는 호흡기 보호 프로그램과 호흡기가 필요하다.


 화학적 인자 콘크리트 분진

우리가 살고 있는 집을 비롯하여 도로, 다리, 초고층빌딩 등 도처에서 콘크리트 구조물을 볼 수 있는 만큼 건설현장에서 콘크리트의 사용은 절대적이다.
 
콘크리트는 시멘트를 물과 혼합하여 여러 크기의 골재(보통 자갈과 모래)를 결속시켜 만든 구조재로 시멘트를 결합제로 해서 골재와 골재를 한 덩어리로 만든 것이다.
 
콘크리트 분진은 콘크리트를 연마하거나 파쇄 또는 절단 등의 작업 시 발생하는 분진으로 광물성 분진으로 분류된다.

토목 및 건축에서 콘크리트가 광범위하게 사용되는 점을 고려할 때 건설현장 보건관리 시 콘크리트 분진의 발생 및 노출수준의 저감노력이 필요하며 정기적인 건강진단, 호흡용 보호구 착용 등의 관리가 필요하다.



○● 콘크리트 분진의 유해성

콘크리트는 시멘트, 물, 자갈, 모래 등이 혼합되어 있으므로 콘크리트 분진은 시멘트, 산화규소 결정체와 같은 유해인자를 포함한다. 따라서 콘크리트 분진의 유해성은 주로 산화규소 결정체의 함량과 관련이 있다.
 
산화규소 결정체는 발암물질(1A)이며, 규폐증, 폐암, 신장 장해 및 폐 기능 장해 등의 원인이 된다.
 
(※ 1A: 사람에게 충분한 발암성 증거가 있는 물질)

규폐증

석탄을 캐는 광산에서 일한 광부에게서 나타나 알려진 직업병 중의 하나로 규산이 들어있는 먼지가 폐에 쌓여 규산의 기계적·화학적 작용에 의해 폐에 염증이 생기게 되고, 그 염증으로 인해 폐에 상처를 남겨 시간이 지나 폐가 온 몸에 산소를 공급하는데 문제를 일으키는 만성질환이다.

아직 규폐증을 치료할 수 있는 방법은 없으며 규산에 더 이상 노출되지 않도록 조치하거나 수산화알루미늄을 흡입하는 등의 방법으로 규폐증의 진행 속도를 늦출 수는 있다.
 
따라서 규산에 최대한 노출되지 않도록 예방하는 것이 중요하며, 정기 검진을 통해 규폐증을 조기에 발견할 수 있도록 노력해야 한다.


건설현장에서 콘크리트 분진에 노출되는
대표적인 작업


- 콘크리트를 그라인딩하는 작업

- 잭햄머(Jackhammer)로 콘크리트를 파쇄하는 작업

- 벽돌 사이 몰타르를 제거하는 작업

- 거푸집 설치 및 해체하는 작업


○● 건설현장 콘크리트 분진 관리 이렇게

콘크리트 분진의 유해성은 산화규소 결정체의 함량과 관련 있으며, 산화규소 결정체 0.1% 이상은 발암성 1A 물질, 호흡성 분진으로 석영, 크리스토발라이트, 트리디마이트, 트리폴리로 분류되고, 산화규소 결정체 1% 이하는 기타 분진으로 노출기준을 정하고 있다.

포2-3.JPG


건설현장 콘크리트 분진에 대한
건강보호 및 작업환경개선대책


(1) 개인 보호구 착용 : 방진마스크 등 적절한 호흡용 보호구를 착용하고, 보관함을 설치하여 오염을 방지함으로써 상시 사용 가능하도록 관리한다.

(2) 작업수칙

- 물을 뿌리는 등 습식작업으로 실시한다.

- 실내작업장에서는 분진을 줄이기 위하여 밀폐설비나 국소배기장치를 설치하고, 작업 전·후 청소를 실시한다.

- 콘크리트 연마작업(그라인딩) 또는 벽돌사이 몰타르 제거작업 시 그라인더에 국소배기덮개(Local exhaust ventilation shroud)를 설치하여 콘크리트 분진 노출을 최소화한다 (그림 1).

- 콘크리트 파쇄 작업 시 물분무 장치가 부착된 잭햄머(Jackhammer)를 사용한다 (그림 2).

(3) 개인위생 : 목욕시설을 갖추어 작업종료 시 몸에 묻은 분진을 깨끗이 씻어내고 작업복을 자주 세탁하여 새로운 옷으로 갈아입도록 한다.

(4) 교육 : 콘크리트 분진 노출 근로자에게 콘크리트 분진의 유해성 및 대처방법, 보호구 착용법 등에 대한 교육을 통해 안전한 작업을 유도한다.


- 콘크리트를 연마(그라인딩)할 때 그림과 같은 국소배기 덮개(Local exhaust ventilation shroud)를 사용하면 분진노출을 최소 90% 이상 줄일 수 있고, 벽돌사이 몰타르를 제거할 때도 국소배기 덮개(Local exhaust ventilation shroud)를 사용하면 사용하지 않을 때와 비교하여 분진 노출을 5~20배까지 줄일 수 있다.

포2-4.JPG

- 콘크리트를 파쇄할 때 물분무 장치가 부착된 잭햄머(Jackhammer)를 사용할 경우 분진노출을 70~90% 정도 줄일 수 있다

포2-5.JPG


 화학적 인자 산화철 분진

산화철은 철(iron, Fe)의 산화물로 산화제일철(FeO), 산화제이철(Fe2O3), 사산화삼철(Fe3O4) 등의 형태로 존재한다. 철을 함유하는 산화철 광물로는 자철석(magnetite, Fe3O4), 적철석(hematite, Fe2O3) 등이 있다.
 
산업보건에서 산화철 분진이라 하면 Fe2O3를 의미하여 노출기준도 Fe2O3에 대하여 설정되어 있다. 산화철은 연마제, 안료, 자성테이프 및 야금 등에 사용되고 금속물의 용접이나 용단 시 발생하기도 한다.
 
산화철 분진에 장기간 노출 시 철폐증과 같은 폐질환을 유발할 수 있으므로 건설현장 보건관리 시 산화철 분진의 발생 및 노출수준의 저감노력이 필요하며 정기적인 건강진단, 호흡용 보호구 착용 등의 관리가 필요하다.



○● 산화철 분진의 유해성

산화철은 인체에 대한 발암성 물질로 분류되지 않았으며, 산화철 입자가 폐의 섬유화를 일으킨다는 증거는 없다.
 
그러나 산화철은 폐에서 비특이적 염증을 일으킬 수 있기 때문에 산화철을 함유한 고농도의 분진에 장기간 노출 후 철폐증으로 불리는 양성 진폐증에 이환될 수 있다.

진폐증
 
폐에 분진이 침착하여 폐 세포의 염증과 섬유화(흉터)를 유발하는 폐 조직의 반응이다.

기도 내의 분진은 섬모와 점액에 의해 일차적으로 여과되지만 진폐증 발생과 관계된 분진은 폐포(허파꽈리) 내에 도달하는 호흡성 분진으로 흡입된 분진은 물리적 작용에 의해 침착된다.
 
진폐증의 가장 흔한 증상은 호흡곤란, 기침, 다량의 담액(쓸개즙) 및 배출곤란, 가슴의 통증(흉통) 등이다.

분진의 종류에 따라 규폐증, 탄폐증, 석면폐증, 철폐증, 알루미늄 폐증 등이 있으며, 철폐증은 폐에 철 분진이 쌓여 호흡기관 장애를 일으키는 질병이다.


건설현장에서 산화철 분진에 노출되는
대표적인 작업


- 산화철을 함유하고 있는 콘크리트 및 시멘트 분진에 노출되는 경우

- 산화철이 함유된 토사나 암석에서 발생되는 분진에 노출되는 경우

- 산화철을 함유한 용접흄에 노출되는 경우 등


○● 건설현장 산화철 분진 관리 이렇게!

포2-6.JPG


건설현장 산화철 분진
작업수칙 및 작업환경개선대책


(1) 개인 보호구 착용 : 방진마스크 등 적절한 호흡용 보호구를 착용하고, 보관함을 설치하여 오염을 방지함으로써 상시 사용 가능하도록 관리한다.

(2) 작업수칙

- 물을 뿌리는 등 습식작업으로 실시한다.

- 실내작업장에서는 분진을 줄이기 위하여 밀폐설비나 국소배기장치를 설치하고, 작업 전·후 청소를 실시한다.

- 콘크리트 연마작업(그라인딩) 또는 벽돌사이 몰타르 제거작업 시 그라인더에 국소배기덮개(Local exhaust ventilation shroud)를 설치하여 콘크리트 분진 노출을 최소화한다 (그림 1).

- 콘크리트 파쇄 작업 시 물분무 장치가 부착된 잭햄머(Jackhammer)를 사용한다(그림 2).

- 밀폐된 장소에서 용접작업 시 이동식 국소배기장치를 이용한다.

- 옥외 용접작업 시 바람을 등지거나 팬을 이용하여 용접흄을 호흡기 반대 방향으로 불어 노출을 최소화한다.

(3) 개인위생 : 목욕시설을 갖추어 작업종료 시 몸에 묻은 분진을 깨끗이 씻어내고 작업복을 자주 세탁하여 새로운 옷으로 갈아입도록 한다.

(4) 교육 : 산화철 분진의 유해성 및 대처방법, 보호구 착용법 등에 대한 교육을 통해 안전한 작업을 유도한다.


- 산화철을 함유한 콘크리트를 연마(그라인딩)할 때 그림과 같은 국소배기 덮개(Local exhaust ventilation shroud)를 사용하면 분진노출을 최소 90% 이상 줄일 수 있고, 벽돌사이 몰타르를 제거 할 때도 국소배기 덮개(Local exhaust ventilation shroud)를 사용하면 사용하지 않을 때와 비교하여 분진 노출을 5~20배까지 줄일 수 있다.

포2-7.JPG

- 산화철을 함유한 콘크리트를 파쇄할 때 물분무 장치가 부착된 잭햄머(Jackhammer)를 사용할 경우 분진노출을 70~90% 정도 줄일 수 있다.

포2-8.JPG