노동부 질의 및 회시

[질의회시]아파트관리소의 안전관리자 선임여부

페이지 정보

작성자 세이프넷 작성일17-07-28 10:43 조회5,217회 댓글0건

본문

 

           아파트관리소의 안전관리자 선임여부

 

 

■ 질 의

 


아파트관리사무소도  [영  별표3]에서  말하는  사업에  해당되는지  그리고  반드시 안전관리자를 선임하여야 하는지





 

■ 회 시

 

1. 아파트관리소는 ?한국산업표준분류표?에 의한 업종분류상 부동산업(중분류)에 해당됨.


2. 동 업종은 산업안전보건법 제3조 및 동법 시행령 제2조의2 별표1 제4호 규정에 의거 다음 각목(모두)에 해당되는 경우에는 산업안전보건법의 일부를  적용 받게 되므로 상시근로자수에 관계없이 산업안전보건법 제15조에 의한 안전 관리자 선임의무가 없으나,

○ 최고압력이 매제곱센티미터당 7킬로그램 미만의 증기보일러를 사용하는 사업

○ 연간 1백만킬로와트시 미만의 전기를 사용하는 사업

○ 전기사용설비의 정격용량의 합계 또는 계약용량이 300킬로와트 미만인 사업

○ 연간 석유 250톤 미만에 해당하는 에너지를 사용하는 사업

○ 월평균 4천세제곱미터 미만의 도시가스를 사용하는 사업

○ 저장능력 250킬로그램 미만의 고압가스 또는 액화석유가스를 사용하는 사업


3. 각목 중 1이라도 해당되지 않는 경우(해당 기준 이상인 경우)에는 산업안전 보건법의 전면 적용을 받게 되므로 이 경우 상시근로자가 50인 이상인 아파트 관리소는 산업안전보건법 제15조에 의한 안전관리자 선임대상 사업장임.


(산안 68320-110, 2001.02.27.) 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

노동부 질의 및 회시 목록

상세검색
노동부 질의 및 회시 > 목록

Total 908건 7 페이지
노동부 질의 및 회시 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
열람중 [질의회시]아파트관리소의 안전관리자 선임여부 인기글 세이프넷 07-28 5218
817 [질의회시]환경기사의 환경관리인 및 보건관리자 겸임 가능 여부 인기글 세이프넷 08-23 5200
816 [질의회시]안전관리자 선임 시 공사착공의 의미 인기글 세이프넷 09-07 5190
815 [질의회시]크레인 후크해지장치 설치여부 인기글 세이프넷 02-17 5178
814 [질의회시]본사와 지점으로 구성된 사업장의 산업안전보건위원회 설치 방법 댓글2 인기글 세이프넷 01-10 5175
813 안전화 재질을 가죽만 고집할 필요가 있는지(땀이 많이 나는 작업의 경우 천으로 제작하면 되지 않는지)? 인기글첨부파일 safenet 02-12 5171
812 [질의회시]타워크레인 부착물 설치가능범위 인기글 세이프넷 02-06 5166
811 안전관계자의 인건비 정산방법 댓글1 인기글 safenet 01-03 5163
810 근로자 휴게실 의자 및 책상 또한 겨울철 근로자 건강을위해 난로 설치산업안전보건관리비 사용 여부 인기글 safenet 05-06 5159
809 사업장 편의에 따라 안전모 턱끈을 교체하여 사용하는 경우가 있는데 무방한지? 댓글1 인기글첨부파일 safenet 02-12 5152
808 안전화 미끄럼방지 성능시험방법에 대해 설명해 주시고, 성능시험방법 중 글리세린 1등급 획득이 어렵다고 알고 … 인기글첨부파일 safenet 02-12 5121
807 [질의회시] 산재은폐 공소시효 및 재해율 산정 방식 인기글 safenet 01-24 5098
806 안전관리자 이탈시 선임자 ? 인기글 safenet 05-06 5085
805 [질의회시]120억원 미만 2개 현장 안전관리자 중복 배치여부 인기글 세이프넷 09-12 5084
804 [질의회시]야간작업시 안전관리자 상주여부 댓글5 인기글 세이프넷 06-19 5070
게시물 검색