facebook  Twitter 
6,497,265
노동부 질의 및 회시

비상용 계단의 계단 폭 설치기준 준수 여부

페이지 정보

작성자 safenet 작성일12-01-03 09:55 조회8,129회 댓글2건

본문

 
 질 의
○ 기계가동중 이상발생시 기계측면에 있는 계단을 통해 기계장치의 문제점을 해결할 때 보수용 또는 비상용 계단으로 보아 계단의 폭을 1미터 이하로 하여도 되는지 여부
 
 
 회 시
산업안전기준에 관한 규칙 제24조에 “사업주는 계단을 설치할 때에는 그 폭을 1미터 이상으로 하여야 한다. 다만, 급유용․보수용․비상용 계단 및 나선형 계단에 대하여는 그러하지 아니하다.”고 규정하고 있음
- 따라서 귀 질의의 계단이 평상시 근로자의 통행이 이루어지지 않고 기계의 이상 발생시 관계자만 사용 된다면 이는 보수용으로 볼 수 있을 것으로 사료됨
(산업안전팀-5938, 2006.12.11.)

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

노동부 질의 및 회시 목록

상세검색
노동부 질의 및 회시 > 목록

Total 908건 1 페이지
노동부 질의 및 회시 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
908 간이 휴게시설 내 선풍기, 에어콘 등 시설비의 안전관리비로 사용가능 여부 댓글5 인기글 safenet 01-03 14739
907 유독물의 함량을 표시할 때 범위가 커도 무방한지? 인기글첨부파일 safenet 02-12 14522
906 pe방호벽에 대한 안전관리비 적용여부 댓글2 인기글 safenet 05-06 12606
905 강관동바리 v6 사용이 가능한지? 댓글9 인기글 safenet 05-06 12275
904 귀마개 등급 중에 1종(EP-1), 2종(EP-2)의 차이점은 무엇입니까? 댓글2 인기글첨부파일 safenet 02-12 11761
903 안전관리자와 보건관리자의 겸직가능 여부? 댓글4 인기글 safenet 03-23 10450
902 산업안전보건법에는 "산업안전보건법 제 41조 규정에 의한 경고표시"라는 문구가 포함되어야하는데, 유해법은 관… 댓글6 인기글첨부파일 safenet 02-12 9503
901 안전관리자 선임관련 하도급 공사금액 판단기준 등 인기글 safenet 01-02 9468
900 안전관리비에 유류저장소 적용문의 댓글6 인기글 safenet 05-06 9085
899 안전장갑의 산업안전보건관리비 사용여부에 대한 질의회신 댓글2 인기글첨부파일 safenet 11-20 8344
898 파열판의 종류에는 어떤 것들이 있습니까? 댓글1 인기글첨부파일 safenet 02-12 8297
열람중 비상용 계단의 계단 폭 설치기준 준수 여부 댓글2 인기글 safenet 01-03 8130
896 국소배기장치 설치대상 유해인자의 범위 댓글4 인기글 safenet 01-03 8034
895 안전인증(KCs 마크)의 법적 근거는 무엇입니까? 댓글1 인기글첨부파일 safenet 02-12 7948
894 헤드렌턴 안전관리비 사용여부 댓글3 인기글 safenet 05-06 7921
게시물 검색