노동부 질의 및 회시

간이 휴게시설 내 선풍기, 에어콘 등 시설비의 안전관리비로 사용가능 여부

페이지 정보

작성자 safenet 작성일12-01-03 15:52 조회14,739회 댓글5건

본문

 
 질 의
1. 간이 휴게시설 설치용 칸막이 시설비용, 형광등, 콘센트 설치비용, 선풍기, 에어콘 설치비용 등의 산업안전보건관리비로 사용가능 여부
2. 협력사 자율안전점검단 사무실용 칸막이 설치비용, 책상, 의자 등 비품의 설치비용 등의 산업안전보건관리비로 사용가능 여부
 
 
 
 회 시
1. 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(노동부고시 제2007-4호, 2007. 2. 21.) 별표2 「안전관리비의 항목별 사용내역」 항목6 (근로자의 건강관리비 등)에 의하면 작업중 혹한·혹서 등으로부터 근로자를 보호하기 위한 간이휴게시설은 산업안전보건관리비로 사용이 가능하다고 규정하고 있으며, 이때의 간이 휴게시설은 숙소 또는 현장사무소, 건물내에 설치된 휴게시설이 아닌 혹한 또는 혹서에 장기간 노출되어 일사병 또는 동상 등으로부터 근로자를 보호하기 위해 유해 환경에 노출된 작업장소 인근에 컨테이너, 천막 등 임시적으로 설치되는 시설물을 말함
- 따라서 귀 질의의 간이 휴게시설 설치용 칸막이 시설비용, 형광등, 콘센트 설치비용, 선풍기, 에어콘 설치비용이 상기 조건하에 간이휴게시설을 설치하는 경우라면 동 설치에 소요되는 비용은 산업안전보건관리비로 사용이 가능할 것으로 사료됨
2. 상기 고시 제7조에 수급인 또는 자기공사자는 별표2의 사용내역에 따라 안전관리비를 사용하여야 한다고 규정하고 있는 바,
- 귀 질의의 협력사 자율안전점검단 사무실은 안전관리비 사용항목에 포함되어 있지 않고, 산업안전보건법 제29조의 사업주간 협의체 회의실도 안전관리비로 사용할 수 없는 점을 볼 때 동 비용은 산업안전보건관리비 사용할 수 없을 것으로 사료됨
(산업안전팀-2190, 2007.04.27.)

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

노동부 질의 및 회시 목록

상세검색
노동부 질의 및 회시 > 목록

Total 908건 1 페이지
노동부 질의 및 회시 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
열람중 간이 휴게시설 내 선풍기, 에어콘 등 시설비의 안전관리비로 사용가능 여부 댓글5 인기글 safenet 01-03 14740
907 유독물의 함량을 표시할 때 범위가 커도 무방한지? 인기글첨부파일 safenet 02-12 14523
906 pe방호벽에 대한 안전관리비 적용여부 댓글2 인기글 safenet 05-06 12607
905 강관동바리 v6 사용이 가능한지? 댓글9 인기글 safenet 05-06 12276
904 귀마개 등급 중에 1종(EP-1), 2종(EP-2)의 차이점은 무엇입니까? 댓글2 인기글첨부파일 safenet 02-12 11765
903 안전관리자와 보건관리자의 겸직가능 여부? 댓글4 인기글 safenet 03-23 10452
902 산업안전보건법에는 "산업안전보건법 제 41조 규정에 의한 경고표시"라는 문구가 포함되어야하는데, 유해법은 관… 댓글6 인기글첨부파일 safenet 02-12 9503
901 안전관리자 선임관련 하도급 공사금액 판단기준 등 인기글 safenet 01-02 9469
900 안전관리비에 유류저장소 적용문의 댓글6 인기글 safenet 05-06 9086
899 안전장갑의 산업안전보건관리비 사용여부에 대한 질의회신 댓글2 인기글첨부파일 safenet 11-20 8346
898 파열판의 종류에는 어떤 것들이 있습니까? 댓글1 인기글첨부파일 safenet 02-12 8298
897 비상용 계단의 계단 폭 설치기준 준수 여부 댓글2 인기글 safenet 01-03 8130
896 국소배기장치 설치대상 유해인자의 범위 댓글4 인기글 safenet 01-03 8034
895 안전인증(KCs 마크)의 법적 근거는 무엇입니까? 댓글1 인기글첨부파일 safenet 02-12 7949
894 헤드렌턴 안전관리비 사용여부 댓글3 인기글 safenet 05-06 7922